Ciągle mamy problem z gromadzeniem się wody w rzekomym wąwozie między moim domem a domem sąsiadów. Mamy wodę, która spływa z podwórek na ten obszar, wraz z dwoma rurami odwadniającymi rynny z każdego domu odprowadzającymi wodę na ten niewielki obszar. Odległość od szczytu proponowanej rury spustowej do chodnika wynosi około 70 stóp. Zielone kropki na każdym domu to rynny.

Za każdym razem, gdy uruchamiamy system zraszaczy lub dostajemy niewielką ilość deszczu, obszar między dwoma domami zamienia się w jezioro. Nie możemy kosić podwórka przez co najmniej 3 dni po tym ze względu na słaby drenaż i wyrywanie trawy. Chcemy odprowadzić tę wodę i doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem byłoby użycie francuskiego systemu kanalizacyjnego. Większa część obszaru zbierania / gromadzenia odpadów znajduje się w pudełku otoczonym 4 zielonymi kropkami (rynny wylewowe z dachów domów). Naprawdę nie ma większego problemu z drenażem w obszarze między chodnikiem a frontem domów (ogólny obszar, w którym znajduje się skrzynka telewizji kablowej).

Kiedy ten system jeziora się rozwija, nasz dom (który znajduje się na płycie), zaczyna wchłaniać wilgoć na krawędziach wewnątrz. Aby zapobiec powstawaniu pleśni, jest to naprawdę konieczne.

Mam następujący układ mojego domu na moim osiedlu.

szczegóły właściwości

Badam możliwość zainstalowania prefabrykowanej rury ze styropianowymi orzeszkami ziemnymi ze skarpetą wokół niej, aby w zasadzie to zrobić wszystko dla mnie.

Moje główne pytania to:

  1. Gdybym poprowadził rurę (niebieska rzecz na zdjęciu) odległość od górnej krawędzi domów do chodnika (~ 70 stóp), czy muszę biegać przez całą drogę? To kosztuje 45-50 $ za 10 stóp, więc szukałbym około 300-350 przynajmniej dla samej rury. Czy byłoby możliwe poprowadzenie go przez obszar, który wymaga zbierania wody, a następnie podłączenie go do standardowej rury, która biegnie przez resztę drogi do chodnika, skąd można ją opróżnić do kanalizacji burzowej?

  2. Wolałbym, aby systemy rynnowe spływały bezpośrednio do rury spustowej. Czy to wykonalne? Czego potrzebowałbym, żeby to zrobić?

  3. Słyszałem o ludziach używających do tego rur PVC, czy to naprawdę dużo lepsze? Wyobrażam sobie, że rura w środku jest o wiele gładsza, więc łatwiej jest wypłukać rudę, która gromadzi się, ale po raz kolejny nie jestem pewien, czy kompromis jest tego wart.

Nie chcę być tandetą w tej sprawie, ponieważ chcę to zrobić we właściwy sposób. Jeśli jednak mogę zaoszczędzić 200 USD, pomijając uruchamianie prefabrykatów perforowanych rurami w całym biegu, chciałbym!

Odpowiedź

Próbujesz połączyć dwa systemy: 1) zbieranie gruntu wody i 2) zbieranie odwodnienia dachu. To zły pomysł … nie rób tego.

1) Rura perforowana służy do ZBIERANIA wody gruntowej. Koncepcja wykorzystania rury perforowanej polega na tym, że woda płynie w kierunku najmniejszego oporu. Oznacza to, że woda gruntowa w pobliżu rury perf wpłynie do rury, a pozostała woda wpłynie do tego obszaru. Następnie proces jest kontynuowany, aż cała woda gruntowa zostanie zebrana przez rurę perf i unoszona.

Wprowadzenie wody z dachu do rury perf uniemożliwi przedostawanie się wody gruntowej do systemu rur perf. (Zaprzeczasz celowi systemu rur perf.)

2) Rura pełna jest używana do T Woda RANSPORT. Woda, którą zebrałeś z dachów, powinna zostać przetransportowana do kanalizacji burzowej … prawdopodobnie na ulicy.

Kiedy połączysz systemy, woda z dachów nie tylko uniemożliwi przedostawanie się wody gruntowej do rury perf, ale wprowadzi wodę z dachu do systemu wód gruntowych dzięki hydrostatycznej „głowicy” wypychającej wodę na zewnątrz rura perf. (Woda może przepływać w obie strony przez te otwory w rurze perf.)

Zalecenie:

Używałbym rury perf, w której między domami znajduje się woda, a następnie rury litej aby przenieść go do ulicznego systemu burzowego. Użyłbym również solidnej rury do zbierania wody z dachu z rynien i rur spustowych i przedłużenia tej solidnej rury do ulicznego systemu burzowego. NIE łączyłbym litych rur, ponieważ duża ilość wody z dachu może dostać się do systemu wód gruntowych i uniemożliwić jej odprowadzanie.

Przy okazji, kiedy instalujesz rurę perf, pamiętaj, aby umieścić otwory na dole … a nie na górze. Chcesz, aby woda gruntowa dostała się do rury tak szybko, jak to możliwe. Jeśli umieścisz otwory na górze, woda gruntowa musi wypełnić się do górnej części rury, zanim będzie mogła wlać się do rury.

Komentarze

  • Czy mówisz, że muszę poprowadzić 5 rur z tego obszaru na chodnik? Wydaje się to trochę przesadzone i ze wszystkich domów w mojej okolicy nie widziałem ani jednego przypadku zrobionego w ten sposób.Mamy te cztery rynny zrzucające wodę w tym obszarze, co powoduje powodzie z powodu braku drenażu. Czy byłoby dobrze po prostu poprowadzić rurę perf pod ziemią, aby wypuścić wodę bez bezpośredniego zrzucania systemów rynnowych?
  • Nie zgadzam się również, że są to dwa systemy. Odwodnienie dachu jest bezpośrednią przyczyną gromadzenia się wody między dwoma domami, które chcę usunąć. Są też inne przyczyny.
  • Nie, nie wypuściłbym 5 solidnych rur na ulicę. Zazwyczaj wszystkie rury spustowe są połączone, a jedna rura jest przedłużona do ulicy. Ponadto, jeśli system odwadniania dachu powoduje powstawanie kałuż między domami, wyeliminowanie przyczyny może wyeliminować potrzebę stosowania systemu rur perf. Pamiętaj, że osuszanie obszaru wpłynie na podlewanie trawy i może wymagać nadmiernego podlewania, aby trawa była zielona w porze suchej.
  • Uważam, że perforowana rura, której używam, jest perforowana na całym obwodzie.

Odpowiedź

Firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni i wykonawcy radzą sobie z tym, używając czterocalowej perforowanej rury spustowej z tkanym rękawem, który zapobiega brud przed zablokowaniem go. Możesz kupić trójniki i złącza czterdzieści pięć stopni. Jest znacznie tańsza niż rura perforowana i można ją kupić w większości sklepów dla majsterkowiczów.

Po prostu zdarza się, że standardowa wylewka puchowa zmieści się w 4-calowym średnicy rury. Wystarczy zawiązać tuleję wokół rury spustowej lub kupić niestandardową plastikową złączkę, aby dopasować rurę spustową do rury.

Ułóż perforowaną czterocalową rurę w rowie na głębokość co najmniej sześciu cali iz tyłu wypełnij ziemią, a następnie darni. Spróbuj dodać spadek do rowu w kierunku ulicy. Pomagają w tym poziomy lasera. Nie potrzebujesz dużego spadku, nawet kilka centymetrów powyżej dwudziestu stóp to więcej niż potrzeba.

Możesz zrobić sobie tanią suchą studnię, wykopując dziurę pod rurą o głębokości około dwóch stóp i szerokości plastikowego wiadra, które jest powszechnie używane do płyt kartonowo-gipsowych. Możesz je kupić, ale możesz mieć trochę leżących. Wytnij spód i włóż do otworu. Wypełnij dużymi kamieniami, które się nie zagęszczają. Przykryj górę tkaniną poziomą, aby z czasem nie zatykała się ziemia. Następnie przechodzi przez to perforowana rura. Możesz dodać tyle z nich, ile chcesz, poniżej miejsca, w którym przebiega rura spustowa.

Regularne opady deszczu powinny spływać do rury i powoli przesuwać się w dół w kierunku ulicy. Większe ilości wody spłyną również do suchych studni.

perforowana rura spustowa

Poprawiony plan odwodnienia poprawiony plan odwodnienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *